更新并回答我犯的错误是Servo on在尝试在 CX-Drive 上测试运行伺服时保持 PIN 34 为 ON。使 Servo ON 引脚 OFF 后问题解决。

我正在使用 CP1H-XA PLC 和 Omron G 系列伺服。我已经从 CX-Drive 连接了伺服系统,并初始化了驱动器,并使用低刚性设置连接的负载进行了自动调谐。在我遇到错误之前它一直很平稳。CX-Drive 显示错误

Drive1:准备试运行时发生错误。(0x84)。请检查:通讯速度;伺服准备好;伺服未被他人使用;和参数 转矩限制输入设置和驱动禁止从它们的默认值不变。

  1. 我已将扭矩限制和驱动禁止值更改为 2:正向使用 Pn5e 和反向使用 Pn5f
  2. Pn5E 和 Pn5F 值分别为 300 和 100。
  3. 伺服处于就绪状态,CN1 的引脚 34 为 On。
  4. 伺服没有被任何其他进程使用,我很确定这是因为伺服已准备好并且没有提供伺服繁忙输入。
  5. 通信速度(波特率)设置为 9600,我用 2400 bps 到 57600 bps 对其进行了测试,但没有运气。

谁能知道为什么会出现这样的错误?请让我知道是否有解决方案。

对于 PC 通信,我连接了 R88A-CCG002P2 Omron 原装电缆,对于 PLC 通信,我使用相同的电缆连接,但使用 9 针 D 型母对公连接器。伺服型号为 R88D-GT04H。使用RS232通讯,在与CP1W-CIF01连接的PLC上。