我有一个温度和湿度传感器 (R444A01) 通过 MODBUS RTU(RS485 端口)连接到 LogicMachine (LM5LP2)。

传感器 R444A01 数据表(请记住,我们谈论的是一种非昂贵的设备,除了一些用户评论和供应商规范外,文档记录很差,没有支持)

这是我的(非常简单的)代码:

{
  "manufacturer": "Embedded Systems",
  "description": "Sensor R444A01",
  "mapping": [
    {
      "name": "Temperature",
      "bus_datatype": "float16",
      "datatype": "int16",
      "type": "register",
      "address": 0,
      "value_multiplier": 0.1,
      "units": "C"
    },
    {
      "name": "Humidity",
      "bus_datatype": "float16",
      "datatype": "uint16",
      "type": "register",
      "address": 1,
      "value_multiplier": 0.1,
      "units": "%"
    }
  ]
} 

我面临的问题是,在将这两个地址映射到 KNX 地址时,如果我只映射 1 个地址,那么我可以读取它,但是如果我同时映射它们,那么我只能读取“温度”(这恰好是我的代码中的第一个地址)。这是我看到的图片: MODBUS 地址的 KNX 地址映射

显然,对于湿度值,LogicMachine 读取可以给出的最低值int16(32768),即使接收到的数据应该是uint16数据类型,因为它是我们正在谈论的湿度(百分比值)。

最后,这是 Modbus 轮询日志所说的(表明我应该能够读取温度和湿度值):


[18/05/2021 21:51:32] Modbus 请求 (COM10)

地址:1 功能:3 (0x03) - 读取保持寄存器起始地址:0 数量:2

校验和:50187(OK)


[18/05/2021 21:51:32] Modbus 响应 (COM10)

地址:1 功能:3 (0x03) - 读取保持寄存器

Byte Count: 4
Values: 00 f3 01 ea 
    Register0: 243
    Register1: 490

校验和:35359(OK)


不知道是否有人知道为什么会发生这种情况,但我感谢任何回应。

非常感谢。

4

1 回答 1

1

正如@Marcos G. 在问题评论中指出的那样,事实证明,成功向传感器 R444A01 询问多个寄存器的值的唯一方法是在单个查询中读取这些寄存器,而不是每个寄存器 1 个查询。

因此,我需要使用以下键:“read_count”和“read_offset”。

以下是在单个查询中读取温度和湿度值的正确代码:

{
      "read_offset": 0,
      "read_count": 2,
      "value_multiplier": 0.1,
      "units": "ºC"
    },
    {
      "name": "Humidity",
      "bus_datatype": "float16",
      "type": "register",
      "address": 0,
      "read_offset": 1,
      "read_count": 2,
      "value_multiplier": 0.1,
      "units": "%"
    }
  ]
}
于 2021-05-20T00:19:38.447 回答