我有一个温度和湿度传感器 (R444A01) 通过 MODBUS RTU(RS485 端口)连接到 LogicMachine (LM5LP2)。
传感器 R444A01 数据表(请记住,我们谈论的是一种非昂贵的设备,除了一些用户评论和供应商规范外,文档记录很差,没有支持)
这是我的(非常简单的)代码:
{
"manufacturer": "Embedded Systems",
"description": "Sensor R444A01",
"mapping": [
{
"name": "Temperature",
"bus_datatype": "float16",
"datatype": "int16",
"type": "register",
"address": 0,
"value_multiplier": 0.1,
"units": "C"
},
{
"name": "Humidity",
"bus_datatype": "float16",
"datatype": "uint16",
"type": "register",
"address": 1,
"value_multiplier": 0.1,
"units": "%"
}
]
}
我面临的问题是,在将这两个地址映射到 KNX 地址时,如果我只映射 1 个地址,那么我可以读取它,但是如果我同时映射它们,那么我只能读取“温度”(这恰好是我的代码中的第一个地址)。这是我看到的图片: MODBUS 地址的 KNX 地址映射
显然,对于湿度值,LogicMachine 读取可以给出的最低值int16
(32768),即使接收到的数据应该是uint16
数据类型,因为它是我们正在谈论的湿度(百分比值)。
最后,这是 Modbus 轮询日志所说的(表明我应该能够读取温度和湿度值):
[18/05/2021 21:51:32] Modbus 请求 (COM10)
地址:1 功能:3 (0x03) - 读取保持寄存器起始地址:0 数量:2
校验和:50187(OK)
[18/05/2021 21:51:32] Modbus 响应 (COM10)
地址:1 功能:3 (0x03) - 读取保持寄存器
Byte Count: 4
Values: 00 f3 01 ea
Register0: 243
Register1: 490
校验和:35359(OK)
不知道是否有人知道为什么会发生这种情况,但我感谢任何回应。
非常感谢。