几周以来,我一直在尝试从 Dymola 2020 导出 Modelica 模型,并在与 EnergyPlus 9.2 运行联合仿真时不断遇到以下错误消息。
警告 Model1 (): fmiInstantiateSlave: 回调函数 stepFinished != NULL 但不支持异步 fmiDoStep 警告 Model1 (): fmiInstantiateSlave: timeout != 0 is not supported
我关注了这个论坛,但无法解决问题。
以下是我们已完成的故障排除步骤列表:
- 将我们创建的 FMU 导入 Dymola 并按预期运行 - FMU 本身没有问题。
- Ran MoistAir FMU 示例与示例 idf - 协同仿真运行没有错误。
- 使用我们修改后的 idf 运行 MoistAir FMU 示例,以确保我们的 EnergyPlus 设置不是问题 - 协同仿真运行没有错误。
- 从 Buildings 库中的示例潮湿空气 Modelica 模型中导出了 FMU,并在 EnergyPlus 中使用示例潮湿空气 idf 运行 - 协同仿真不运行。相同的异步错误。
认为从 Dymola 导出时存在设置问题,但不知道下一步该做什么。任何帮助将非常感激。