我正在尝试将布尔值写入PLC 标记(打开或关闭继电器),使用 OPC UA 作为客户端写入在Siemens S7-1512 PLC上运行的 OPC UA 服务器。客户端必须用c/c++实现
我已经尝试了几个不同的 GUI 客户端,没有任何问题。
另外,我尝试过 Python SDK,包括freeopcua。我有一些小问题,但在写入请求中设置属性后能够写入值。但是对于 open62541 我找不到任何解决方案(状态代码很好但值没有改变我能够读取值):
Python工作请求:
node.set_attribute(ua.AttributeIds.Value, ua.DataValue(not node.get_value()))
C 不工作的请求代码如下:
UA_WriteRequest request;
UA_WriteRequest_init(&request);
request.nodesToWrite = UA_WriteValue_new();
request.nodesToWriteSize = 1;
request.nodesToWrite[0].nodeId = UA_NODEID_STRING_ALLOC(3, "\"VALUE\"");
request.nodesToWrite[0].attributeId = UA_ATTRIBUTEID_VALUE;
request.nodesToWrite[0].value.hasValue = true;
request.nodesToWrite[0].value.value.type = &UA_TYPES[UA_TYPES_BOOLEAN];
request.nodesToWrite[0].value.value.storageType = UA_VARIANT_DATA_NODELETE;
request.nodesToWrite[0].value.hasServerTimestamp = true;
request.nodesToWrite[0].value.hasSourceTimestamp = true;
request.nodesToWrite[0].value.sourceTimestamp = UA_DateTime_now();
request.nodesToWrite[0].value.value.data = val;
request.requestHeader.timestamp = UA_DateTime_now();
request.requestHeader.authenticationToken = UA_NODEID_NUMERIC(0, UA_NS0ID_SESSIONAUTHENTICATIONTOKEN);
//write to client service
UA_WriteResponse wResp = UA_Client_Service_write(client, request);
我希望将 PLC 标记的值更改为相反的值,或者向我提供有关它为什么不起作用的信息。