感谢 Marker 和所有在线示例。我终于让这个工作如我所愿。希望这对其他人有帮助。
我遇到了几个问题:
- 我尝试了以下我在网上找到的示例,所有这些示例都使用 pymodbus.server.async 而不是 pymodbus.server.sync。我发现我无法导入 pymodbus.server.async 因为“async”是 Python3.7 中的保留字!(不在旧版本的 Python 中)。无论哪种方式,我都想使用 pymodbus.server.sync 因为我想尽可能避免导入扭曲。该服务器最多有 1-3 个客户端连接到它。
- 所有显示更新编写器的示例都使用了 Twisted 的“LoopingCall”。我不知道 Twisted 是什么,除非必须,我不想使用它。我熟悉多处理和线程。我已经在一个进程中启动了 ModbusTcpServer,并试图围绕存储/上下文创建托管对象,这样我就可以有一个不同的进程进行更新。但这不起作用:我猜 StartTcpServer 不喜欢接收托管对象(?),我不想深入研究该功能。
- 其中一个示例评论说可以使用 Python 线程,并且解决了它。我仍然在进程中启动了 ModbusTcpServer,但就在我调用“StartTcpServer”之前,我使用更新编写器启动了一个线程而不是一个进程。然后我不需要将存储/上下文放在托管对象中,因为线程可以看到与启动它的进程相同的数据空间。我只需要另一个托管对象来将消息发送到这个线程,就像我已经习惯使用进程一样。
苏...
首先我必须这样做:
from threading import Thread
然后我像以前一样在 Process 中启动了以下操作,但是在调用 StartTcpServer 之前,我启动了 updates_writer 线程(所有 start_addr、init_val 和 num_addrs 变量都已设置较早)。
discrete_inputs_obj = ModbusSequentialDataBlock(di_start_addr, [di_init_val]*di_num_addrs)
coils_obj = ModbusSequentialDataBlock(co_start_addr, [co_init_val]*co_num_addrs)
holding_regs_obj = ModbusSequentialDataBlock(hr_start_addr, [hr_init_val]*hr_num_addrs)
input_regs_obj = ModbusSequentialDataBlock(ir_start_addr, [ir_init_val]*ir_num_addrs)
mb_store = ModbusSlaveContext(di=discrete_inputs_obj, co=coils_obj, hr=holding_regs_obj, ir=input_regs_obj, zero_mode=True)
mb_context = ModbusServerContext(slaves=mb_store, single=True)
mb_store = ModbusSlaveContext(
di=ModbusSequentialDataBlock(di_start_addr, [di_init_val]*di_num_addrs),
co=ModbusSequentialDataBlock(co_start_addr, [co_init_val]*co_num_addrs),
hr=ModbusSequentialDataBlock(hr_start_addr, [hr_init_val]*hr_num_addrs),
ir=ModbusSequentialDataBlock(ir_start_addr, [ir_init_val]*ir_num_addrs))
mb_context = ModbusServerContext(slaves=mb_store, single=True)
updating_writer_cfg = {}
updating_writer_cfg["mb_context"] = mb_context
updating_writer_cfg["managed_obj"] = managed_obj #For being able to send messages to this Thread
updating_writer_thread = Thread(target = updating_writer, args = [updating_writer_cfg]) # We need this to be a thread in this process so that they can share the same datastore
updating_writer_thread.start()
StartTcpServer(mb_context, address=("", port))
在 update_writer 的 While 循环中,我有代码轮询 managed_obj 以接收消息。在该循环中添加代码的关键位是:
mb_context[0].setValues(4, addr_to_write, regs_to_write)
...其中 4 是写入函数,addr_to_write 是开始写入的寄存器地址,regs_to_write 是寄存器值列表...AND...
regs_to_read = mb_context[0].getValues(3, addr_to_read, num_regs_to_read)
...其中 3 是读取函数,addr_to_read 是开始读取的寄存器地址。regs_to_read 将是长度为 num_regs_to_read 的列表。