我正在尝试使用 Wago 750-881 作为 OPC UA 服务器,我正在使用 Codesys v. 2.3 对其进行编程。
我的问题是如何做到这一点?我找到了很多关于使用 Codesys v. 3.5 的 OPC UA 的信息,但没有找到关于 Codesys v. 2.3 的任何信息。
可以请任何人帮助我吗?
Codesys v2.3 仅具有 OPC-DA(可用性取决于 PLC 型号和制造商。即使 OPC-UA 可能并不总是在具有 Codesys v3.5 的 PLC 上可用,请查看供应商的文档以检查是否是可选的)。
有一些网关(硬件和软件)允许在 OPC-DA 和 OPC-UA 或 OPC-UA 的其他协议之间“转换”,例如,如果您的 PLC 具有 Modbus-TCP/RTU。正如 Camile G. 评论的那样,也可以使用另一个 PLC,但成本和开发可能会更加复杂,这取决于具体情况,可能值得将整个系统迁移到具有 Codesys v3.5 和 OPC- 的单个 PLC- UA。