1

问题可惜说了这么多。

我有一个瞬时按钮。我单击它一次,变量start获取HIGH. 我点击它另一个时间变量startLOW

听起来像微不足道的任务,但使用 САС 我无法做到这一点。那是因为数据流。最后一个任务总是适用于变量。

4

1 回答 1

1

结果很简单的任务

在此处输入图像描述

envKey是一个全局 PLC 键盘变量和keyStart开始键的标识符。

R_TRIG按下按钮时发生的事情会产生一个脉冲。

于 2016-06-24T15:13:24.033 回答