0

在 datapower 中,队列管理器对象的操作状态是未决的。此操作状态提供的信息如下:“此消息表明对象的配置已更改,但尚未提交且尚未生效。无需用户干预。” 究竟是什么导致了这个问题,如何解决这个问题?

4

1 回答 1

1

如果它对 MQ QM 对象处于“待处理”状态,则意味着 DataPower 正在尝试确定它是否与它有连接。通常,如果一个 QM 对象处于“挂起”状态一段时间,超过 20 秒,则意味着它没有获得连接。检查系统日志,您可能会看到大量与 QM 服务器的连接错误。

首先从控制面板转到故障排除并进行 TCP 测试,以确保您使用 QM 上的侦听器的 IP 和端口连接到 MQ 服务器。如果您获得连接,则检查 MQ 日志是否存在任何身份验证问题,例如。用户和/或授权记录。您需要一个用于 DataPower 的服务器连接通道!

如果您在 TCP 测试中没有获得连接,请检查您的防火墙,如果您有多个网卡 (NIC) 设置并在正确的 NIC 上为 MQ 设置静态路由,请确保 DataPower 网络设置正确。

于 2016-04-26T06:01:01.377 回答