0

我有多个温度和湿度传感器连接到arduino board mega(DHT22,DS18b20,...)在我的程序中,我从传感器获取温度并将它们放入数据流并将其发送到Xiviely,问题就来了。当我将假浮点数放入流中(例如浮点数 100.12)时,我得到客户端回复“xivelyclient.put 返回 200”,女巫没问题,但是当我将来自传感器的真实数据(温度或湿度)放入数据流中时,我没有从 Xively 那里得到答案。(程序停在那里,有时几分钟后 Xively 返回 -3 或类似的东西)。

工作正常的代码:

/*OUTSIDE ANY METHOD*/
XivelyDatastream datastreamsRekuperator[] = {
XivelyDatastream("01-T-zunanji", strlen("01-T-zunanji"), DATASTREAM_FLOAT),
XivelyDatastream("02-T-notranji", strlen("02-T-notranji"), DATASTREAM_FLOAT),
XivelyDatastream("03-T-odvod", strlen("03-T-odvod"), DATASTREAM_FLOAT),
XivelyDatastream("04-T-vpih", strlen("04-T-vpih"), DATASTREAM_FLOAT),
XivelyDatastream("05-T-kanal", strlen("05-T-kanal"), DATASTREAM_FLOAT),
XivelyDatastream("06-V-zunanji", strlen("06-V-zunanji"), DATASTREAM_FLOAT),
XivelyDatastream("07-V-notranji", strlen("07-V-notranji"), DATASTREAM_FLOAT),
XivelyDatastream("08-V-odvod", strlen("08-V-odvod"), DATASTREAM_FLOAT),
XivelyDatastream("09-V-vpih", strlen("09-V-vpih"), DATASTREAM_FLOAT),
XivelyDatastream("10-V-kanal", strlen("10-V-kanal"), DATASTREAM_FLOAT),
};

XivelyFeed rekuperatorFeed(XXXXXXXXX, datastreamsRekuperator, 10/* number of datastreams */);

/*IN LOOP METHOD*/
datastreamsRekuperator[0].setFloat(100.12);
datastreamsRekuperator[1].setFloat(100.12);
datastreamsRekuperator[2].setFloat(100.12);
datastreamsRekuperator[3].setFloat(100.12); 
datastreamsRekuperator[4].setFloat(100.12);
datastreamsRekuperator[5].setFloat(100.12);
datastreamsRekuperator[6].setFloat(100.12);
datastreamsRekuperator[7].setFloat(100.12); 
datastreamsRekuperator[8].setFloat(100.12);
datastreamsRekuperator[9].setFloat(100.12);

Serial.println("Uploading it to Xively");
int retRekuperator = xivelyclient.put(rekuperatorFeed, xivelyKey);
Serial.print("xivelyclient.put returned ");
Serial.println(retRekuperator);

不起作用的代码:

datastreamsRekuperator[0].setFloat(getTemperatureDHT22(6));
datastreamsRekuperator[1].setFloat(getTemperatureDHT22(7));
datastreamsRekuperator[2].setFloat(getTemperatureDHT22(8));
datastreamsRekuperator[3].setFloat(getTemperatureDHT22(9)); 
datastreamsRekuperator[4].setFloat(getTemperatureDHT22(10));
datastreamsRekuperator[5].setFloat(getHumidityDHT22(6));
datastreamsRekuperator[6].setFloat(getHumidityDHT22(7));
datastreamsRekuperator[7].setFloat(getHumidityDHT22(8));    
datastreamsRekuperator[8].setFloat(getHumidityDHT22(9));
datastreamsRekuperator[9].setFloat(getHumidityDHT22(10));

getTemperature 方法(getHumidity 以同样的方式创建):

float getTemperatureDHT22(int DHT22_PIN){
  DHT22 myDHT22(DHT22_PIN);
  delay(2000); //DHT22 can be read every 2s
  DHT22_ERROR_t errorCode = myDHT22.readData();
  if(errorCode==DHT_ERROR_NONE){
      Serial.print("Pin ");
      Serial.print(DHT22_PIN);
      Serial.print(" ");
      Serial.println(myDHT22.getTemperatureC());
      return myDHT22.getTemperatureC();
  }
  else{
      Serial.print("Pin ");
      Serial.print(DHT22_PIN);
      Serial.println(" No data");
      return 0.0;
  }
}

代码的唯一区别是“100.12”被替换为“getTemperatureDHT22(PIN)”或“getHumidityDHT22(PIN)”。

来自工作代码的回复:

Uploading it to Xively
xivelyclient.put returned 200

来自非工作代码的回复:

Pin 6 17.40
Pin 7 20.70
Pin 8 19.90
Pin 9 16.40
Pin 10 19.10
Pin 6 50.10
Pin 7 52.50
Pin 8 51.20
Pin 9 44.00
Pin 10 45.20
Uploading it to Xively
/*HERE THE PROGRAM STOPS*/

有人知道它可能出什么问题吗?我真的很感谢任何回复和任何建议。谢谢你。

4

1 回答 1

1

我看到你的内心

float getTemperatureDHT22(int DHT22_PIN) {

功能,您知道 DHT22 在连续读取之前需要等待 2 秒,并且您确实在程序开始时考虑了这一点。然而,在底部

if(errorCode==DHT_ERROR_NONE) {

块,您正在对 DHT22 进行两次连续读取,没有任何延迟:

  ...
  Serial.println(myDHT22.getTemperatureC());
  return myDHT22.getTemperatureC();
}

要么进行一次调用,将返回值保存在局部变量中,然后打印并返回该变量,要么只是注释掉Serial.println(myDHT22.getTemperatureC());并看看你是如何做出来的。

希望这会有所帮助。

编辑:

================

需要进行一些澄清,因为这可能取决于库。在我使用的 DHT22 库版本中,唯一实际询问上述代码的传感器的调用是

      DHT22_ERROR_t errorCode = myDHT22.readData();

连续调用之间的 2 秒延迟要求与对该方法的调用有关。相反,对getTemperatureC()getHumidity()的调用仅返回 DHT22 类变量。这些调用不会询问传感器,也不需要延迟,同样在我现在使用的库中。

检查您的 DHT22.cpp 库文件的版本以绝对确定。如果getTemperatureC()除了return _lastTemperature;连续调用之外什么都不做,getTemperatureC()并且getHumidity()不需要额外的延迟。请记住,直到下次调用readData().

================

以太网屏蔽和 DHT22 引脚选择的注意事项:

我注意到的下一件事是,您正在为您的一个传感器使用Pin 10。您说您使用的是 Mega。虽然您没有具体说明,但我假设您使用的是 Mega 的 Rev 3,以及基于 Wiznet W5100 以太网芯片的 Arduino 以太网屏蔽(有线)(希望这个假设是正确的,因为以下适用于那个硬件)。Uno 和 Mega 2560 R3 上的以太网屏蔽的要求是:

在这两个板上,引脚 10 用于选择 W5100,引脚 4 用于选择 SD 卡。这些引脚不能用于通用 I/O。在 Mega 上,硬件 SS 引脚 53 不用于选择 W5100 或 SD 卡,但必须将其保留为输出,否则 SPI 接口将无法工作。 http://arduino.cc/en/Main/ArduinoEthernetShield

因此,接下来要尝试的事情是

  1. 将 DHT22 从引脚 10 移开
  2. 将引脚 53 设置为输出
  3. 如果使用上述以太网屏蔽,并且您没有使用 SD 卡,请将引脚 4 设置为输出并将其写入高电平(参见上面的链接)

那么请回来报告。