我有这个只显示空行的子程序。
'*************************************************************************
' Check MTU
'*************************************************************************
Sub CheckMTU()
WScript.Echo("Check if MTU Size is set to 1300")
WScript.Echo("------------------------------------")
Set colNetwork = objWMISrvc.ExecQuery("SELECT * FROM Win32_NetworkAdapterConfiguration WHERE IPEnabled = True")
For Each objItem in colNetwork
WScript.Echo(objItem.MTU & vbCrLf)
Next
End Sub
我想测试一下网络适配器的 MTU 值是否为 1300。这将在多台机器上运行,我遇到的问题是注册表中网络适配器的名称总是不同的。如果我的实现有效,那就太好了......
有任何想法吗?
编辑:我将子程序更改为此,但它不起作用。
Dim intResult
WScript.Echo("Verify MTU Size is 1300. Changes MTU Size to 1300 ")
WScript.Echo("------------------------------------")
Set colNetwork = objWMISrvc.ExecQuery("SELECT * FROM Win32_NetworkAdapter WHERE IPEnabled = True") 'WHERE IPEnabled = True
For Each objItem in colNetwork
WScript.Echo objItem
intResult = objItem.SetMTU(1300)
WScript.Echo intResult
Next
If intResult = 0 or intResult = 1 Then
WScript.Echo("Network Adapter MTU Value is set to 1300. Test PASSED" & vbCrLf)
Else
WScript.Echo("Network Adapter MTU Value can't be set to 1300. Test FAILED" & vbCrLf)
End If
End Sub
它甚至没有打印出 intResult 或 objItem。几乎感觉好像它没有从 colNetwork 获得任何东西。
有什么建议么?我应该发一个新帖子吗?