1

在我的 Fedora Core Linux(内核 2.6.16.11)中,我一直在尝试测试与 CPU 温度相关的自动关闭机制。它不会自动正确关闭。

如果我当前的处理器温度为 50 摄氏度,并且我通过在提示符处执行以下命令将我的 ACPI 配置设置为在 55 摄氏度时关闭:

echo -n "55:50:45:40:35:30" > /proc/acpi/thermal_zone/THRM/trip_points
echo -n "1" > /proc/acpi/thermal_zone/THRM/polling_frequency
echo -n "0:0" > /proc/acpi/processor/CPU1/limit

然后运行任何使我的温度超过 55 摄氏度的软件,系统不会像我需要的那样自动关闭。

但只要温度在 55 摄氏度以上,如果我再次运行以下命令:

echo -n "55:50:45:40:35:30" > /proc/acpi/thermal_zone/THRM/trip_points

然后系统像我想要的那样立即关闭!有谁知道为什么系统不会自行关闭?

请注意,我确实运行了“/usr/sbin/acpid”。

4

1 回答 1

1

运行这些 3 后echo,尝试cat /proc/acpi/thermal_zone/THRM/trip_points查看它的设置。我的猜测是,在设置其他两个之后它会被重置,所以我建议你运行第一个echo你只在其他两个之后编写的,它可能会有所帮助。

于 2009-07-27T20:23:09.397 回答