我按照教程测试了我的 Pan&Tilt 的 RS422 连接。

这是一些测试命令的输出。

输出

值得注意的是,Pan&Tilt 总是重复我的命令。据我所知,情况并非总是如此。“04 3F”命令使它移动,所以这不需要答案,“53 00”但是是一个关于 Pan&Tilt 当前角度的问题,这确实需要一个不是重复的答案问题。

与我的 PC 的连接是通过这个USB 连接器完成的。

寻找关于我可能需要调查的任何提示。

4

1 回答 1

0

发现了问题。

对于未来有类似问题的任何人 - 不要将产品描述作为基本事实。

在与支持人员联系后,我被告知硬件不可能是问题所在,因为它和用于控制 P&T 的交付软件在过去完美无缺。但是——为了 101% 的肯定——我们可以检查 P&T 内的 DIP-Lever。

原来“默认”设置毕竟不是那么默认.. P&T 期待 RS485 输入(除了告诉 RS422 将是默认设置),这就是为什么将 TX+ 连接到“+”和 TX- 或 RX- 到“ -”导致了一个动作,但没有任何反应。

所以,长话短说,我将 DIP-Levers 更改为 RS-422 协议,并将 USB 转换器的 TX+/TX- 连接到 P&T RX+/RX- 的 TX+/TX- 从 USB 转换器到 RX+/RX - 来自 P&T,它没有问题。

于 2021-09-09T09:33:20.463 回答