0

我有一个存储在 MW20 中的值,我需要在不使用位操作的情况下将最高有效位设置为 0,但我不知道如何执行此操作。我知道这个:

     ----> MB20 = D7
    /
MW20 = D7C5
    \
     ----> MB21 = C5

所以我需要将 MB20 的最后一位设置为 0。我认为这会像从 0 到 M20.7 的移动一样容易,但没有我得到这个错误:

在此处输入图像描述

我不明白设置一个单独的位这么难。我进行了广泛搜索,但找不到解决方案。提醒一下,我不能使用位操作,我在 Siemens PLC 上使用 LADDER。

4

3 回答 3

1

就用这样的线圈

在此处输入图像描述

然后您可以使用适当的逻辑来关闭(即等于 0 )或打开(即等于 1)。

于 2021-05-24T20:38:21.740 回答
0

您可以将 MW20 寄存器与 0x7FFF(即 2#0111111111111111)逻辑与以清除最高有效位。我相信西门子指令是 WAND_W。

于 2021-05-25T15:01:14.920 回答
0

You could use a standard coil tied to the bit in question.

enter image description here

于 2021-05-24T20:07:34.703 回答