当工厂 IO 发送/接收输入和保持寄存器时,我无法让 FB_MBReadinputs 在 Twincat 中工作。
首先,这是我目前从 Factory IO 处理 Modbus 的工作片段:
VAR
GAB_FactoryIO_Inputs AT %I* : ARRAY [0..15] OF BYTE;
...
END_VAR
LFB_MBReadInputs(
sIPAddr := '192.168.0.109',
nTCPPort := 505,
nUnitID := 255,
nQuantity := 64,
nMBAddr := 0,
cbLength := SIZEOF(IO.GAB_FactoryIO_Inputs),
pDestAddr := ADR(IO.GAB_FactoryIO_Inputs),
bExecute := TRUE,
tTimeout := T#1S,
bBusy => ,
bError => ,
nErrId => ,
cbRead => ,
);
LFB_MBReadInputs(bExecute := FALSE);
它在状态机中运行并愉快地生成字节,然后由 MBWriteCoils 再次写入。
但我无法工作的是 FB_MBReadRegs。在 MBReadInputs 和 MBReadRegs 之间,Beckhoff 的示例看起来几乎相同,我首先遇到 ADS 错误 1794 并将 VAR 更改为 DINT 和 WORD,但现在没有任何反应,而是出现错误。我期望 X、Y 和 Z 坐标到寄存器上的任何字节、位或整数,但绝对没有任何反应。
我已经尝试简化并找出问题所在,这是目前正在发生的事情:
VAR
GAB_FactoryIO_RegsIN AT %I* : ARRAY [0..5] OF DINT;
LFB_MBReadRegs(
sIPAddr := '192.168.0.109',
nTCPPort := 505,
nUnitID := 255,
nQuantity := 16,
nMBAddr := 0,
cbLength := 100,
pDestAddr := ADR(IO.GAB_FactoryIO_RegsIN),
bExecute := TRUE,
tTimeout := T#1S,
bBusy => ,
bError => ,
nErrId => ,
cbRead => ,
);
LFB_MBReadRegs(bExecute := FALSE);
据我所知,@kolyur 添加建议应该如何作为状态机的一部分。
显然现在我有一个新的尝试,如果 FB_MBReadRegs=bBusy THEN... 不起作用。“错误功能块 'FB_MBReadRegs' 必须实例化才能被访问”。所以这是明天要弄清楚的项目。
玩了一段时间后,我仍然没有完全掌握使用或不使用 %I*,但是 %M*(或 %MB0 和 %MB64)确实起到了作用。在https://forge.codesys.com/forge/talk/CODESYS-V2/thread/cc22cd1dc1/中找到了部分解决方案 无论如何,我误解了 MBReadRegs 的作用,因为 MBReadInputRegs 是从 Factorio 接收位置信息/任何内容时的位置.
下面显然是工作代码片段:
VAR_GLOBAL
GAB_FactoryIO_Inputs AT %I* : ARRAY [0..15] OF BYTE; //I/O between Factory IO and TC
GAB_FactoryIO_Outputs AT %Q* : ARRAY [0..15] OF BYTE;
GAB_FactoryIO_RegsIN AT %MB0 : ARRAY [0..5] OF WORD; // %M* on both didnt work, coordinates spiraled to thousands
GAB_FactoryIO_RegsOUT AT %MB32 : ARRAY [0..5] OF WORD;
END_VAR
VAR;
LFB_MBReadInputRegs : FB_MBReadInputRegs ;
END_VAR
CASE iState OF
//...other states in between
10: //next is in its own file
LFB_MBReadInputRegs(
sIPAddr := '192.168.0.109',
nTCPPort := 505,
nUnitID := 255,
nQuantity := 12,
LFB_MBReadInputRegs(bExecute := FALSE);
//5ms wait routine and jump to next iState
稍后再编辑:
bErr 1794 不会消失的新情况。
- 由于某种原因,cbLength 不再喜欢 100,但必须读取其大小
- 还要重启。如果我只是切断 PLC 电源开关的电源,就可以避免无用的故障排除。尽管逻辑上认为软件重启同样好,但无论如何硬重置内存问题都会好转。
IF NOT bModbusBusy4 THEN
bModbusBusy4 := TRUE;
fbMBReadInputRegs (
sIPAddr := ipAddr,
nTCPPort := 506,
nUnitID := 255,
nQuantity := 32,
nMBAddr := 0,
cbLength := SIZEOF(TIO.GAB_FactoryIO_RegsIN),
pDestAddr := ADR(TIO.GAB_FactoryIO_RegsIN),
bExecute := TRUE,
tTimeout := T#1S,
bBusy => ,
bError => ,
nErrId => ,
cbRead => ,
);
ELSE
IF NOT fbMBReadInputRegs.bBusy THEN
bModbusBusy4 := FALSE;
END_IF
fbMBReadInputRegs(bExecute := FALSE);
END_IF