0

我已经使用 Master Driver Agent 从 BACnet IP 设备读取数据。但现在想用 Volttron 写回设定点。

我从阅读文档和查看 Volttron 上的视频/演示文稿中了解到,我必须使用执行器代理来回写。在 BACnet 注册表文件中,我已将可写值设置为 TRUE。

无法将其配置为写回数据。

我怎样才能做到这一点?

谢谢。

4

1 回答 1

1

假设您已经有一个正在运行的 VOLTTRON 实例,该实例具有正在运行的平台(主)驱动程序和正在运行的带有 BACnet 代理的 BACnet 驱动程序,最基本的步骤是:

  1. 安装 Actuator 代理(默认配置应该大部分时间都可以工作)
  2. 从请求代理向执行器发送 JSON-RPC 请求以安排该点的时隙
  3. 在预定的时间段内向执行器发送 set_point JSON-RPC 请求。

此处提供示例

于 2021-03-16T19:38:54.250 回答