0

我连续有 16 个作业活动,我已经用 OK 定义了触发器,因此它们都已连接并在前一个作业完成时自动运行。我已经自行运行并重新编译了每个作业活动,但是当我重新编译并重新运行序列时,不知何故,只有第一个作业活动运行并正常完成,但它不会触发下一个作业。这是日志

job_spi_februari..JobControl (@Coordinator): Summary of sequence run
19:18:01: Sequence started
19:18:01: jenis_kredit (JOB job_jenis_kredit) started
19:18:16: jenis_kredit (JOB job_jenis_kredit) finished, status=2 [Finished with warnings]
19:18:16: Sequence finished OK

我很困惑为什么会这样,它表明它运行良好,没有任何问题或警告,但它不会触发下一个工作,因为它应该好像有问题一样。实际发生了什么以及如何解决这个问题?

万一你对我的工作活动感到好奇,它们看起来都是这样的

4

1 回答 1

0

如果您使用 OK 触发器连接所有作业活动 - 一旦单个活动未以 ok 完成(如“Finished with Warnings”),序列将结束,因为没有任何东西可以执行。

如果你想继续,我建议定义一个在 RunOK 和 Runwarn 上触发的自定义触发器。

于 2020-10-26T16:31:26.540 回答