1

我有三台 Siemens S1200 PLC 设备和一台 PC Station,它是 OPC 服务器。PLC 1 以太网配置为 172.16.100.100/255.255.255.0,PLC 2 为 172.16.100,101/255.255.2550,PLC 3 为 172.16.100.102/255.255.255.0 和 PC Station 172.16.100.2255.0。

我想在一个 PC 站上连接所有三个 PLC,但 IP 地址不匹配。然后我将每个PLC设置为用户路由器。对于路由器地址,我使用了 PC Station 的地址。问题是,这能以这种方式工作吗?不幸的是,我现在没有 PC Station,所以我无法对此进行测试。

这是网络配置的外观:

在此处输入图像描述

4

1 回答 1

1

是的,如果您删除“使用路由器”(同一子网)并仅在“PC-Station”中使用一张 CP 卡,它将起作用。CP卡在Windows中的网络配置必须与此配置相同,请只配置真正需要的接口。除了与 PLC 的通信,OPC 服务器不使用此配置。

要将“PC-Station”传输到“PC”,请使用上下文菜单项“Configure PC Station Online”(右键单击“PC Station”)

//PerD

于 2020-08-04T14:04:27.560 回答