客户拥有可以生成错误代码的设备。IoT 数据由 Azure 中的时序见解(预览版)处理。
我将错误建模为分类变量(错误代码是值,错误描述是标签)。但是我遇到了一些问题:
- 该设备有 370 多个不同的错误,TSI 最多有 100 个类别。
- TSI Explorer 不显示原始(错误)值。
在 TSI 中对具有 100 多个不同标签的错误值进行建模的最佳方法是什么?
客户拥有可以生成错误代码的设备。IoT 数据由 Azure 中的时序见解(预览版)处理。
我将错误建模为分类变量(错误代码是值,错误描述是标签)。但是我遇到了一些问题:
在 TSI 中对具有 100 多个不同标签的错误值进行建模的最佳方法是什么?
不幸的是,100 个类别是我们的限制。虽然我们目前没有永久的解决方案,但我们建议(基于 ECU 对错误代码进行分组的能力)通过多个渠道发送错误代码。也许每组一个通道,每组中的错误代码不超过 100。
我还建议,提供您对UserVoice请求的反馈并为此功能投票。
你在这些论坛中分享的所有反馈都将由负责构建 Azure 的 Microsoft 工程团队进行监控和审查。