我正在尝试modbus-tk通过 RS-485 网络通过 Modbus RTU 与设备进行串行通信。

要了解如何使用modbus-tk,我正在尝试查询:

  • 输入寄存器:Year of Manufacture
  • 注册地址:0x7543 = 30019
  • 设备:1
  • 数据类型:16位整数
  • 值 = 2019(使用免费的主 modbus 模拟器验证)。

制造年份登记册

这是我使用的代码,主要基于rtumaster_example.py。输入:

#!/usr/bin/env python3


import time
from collections import namedtuple
from logging import Logger

from serial import Serial
from modbus_tk import modbus_rtu
import modbus_tk.defines as cst  # cst = constants
from modbus_tk.utils import create_logger


PORT = "COM3"
SLAVE_NUM = 1
MODBUS_MASTER_TIMEOUT_SEC = 5.0

ModbusReg = namedtuple("ModbusInputRegister", ["name", "block_type", "address"])

year_of_manuf = ModbusReg(
    "year of manufacture", cst.HOLDING_REGISTERS, 18
)  # 0x7543 = 30019


logger = create_logger(name="console")  # type: Logger
serial_ = Serial(PORT)
modbus_master = modbus_rtu.RtuMaster(serial_)
modbus_master.set_timeout(MODBUS_MASTER_TIMEOUT_SEC)
modbus_master.set_verbose(True)
time.sleep(2)  # Per https://github.com/ljean/modbus-tk/issues/73#issuecomment-284800980

logger.info(
    modbus_master.execute(
        slave=SLAVE_NUM,
        function_code=cst.READ_INPUT_REGISTERS,
        starting_address=year_of_manuf.address,
    )
)

输出:

2020-01-21 10:38:09,031 INFO    modbus_rtu.__init__     MainThread      RtuMaster COM3 is opened
2020-01-21 10:38:11,048 DEBUG   modbus.execute  MainThread      -> 1-4-0-18-0-0-80-15
2020-01-21 10:38:11,077 DEBUG   modbus.execute  MainThread      <- 1-132-3-3-1
---------------------------------------------------------------------------
ModbusError                               Traceback (most recent call last)
<ipython-input-2-9afaebcf3a35> in <module>
      7     slave=SLAVE_NUM,
      8     function_code=cst.READ_INPUT_REGISTERS,
----> 9     starting_address=year_of_manuf.address,
     10 )

c:\path\to\venv\lib\site-packages\modbus_tk\utils.py in new(*args, **kwargs)
     37             ret = fcn(*args, **kwargs)
     38         except Exception as excpt:
---> 39             raise excpt
     40         finally:
     41             if threadsafe:

c:\path\to\venv\lib\site-packages\modbus_tk\utils.py in new(*args, **kwargs)
     35             lock.acquire()
     36         try:
---> 37             ret = fcn(*args, **kwargs)
     38         except Exception as excpt:
     39             raise excpt

c:\path\to\venv\lib\site-packages\modbus_tk\modbus.py in execute(self, slave, function_code, starting_address, quantity_of_x, output_value, data_format, expected_length)
    312                 # the slave has returned an error
    313                 exception_code = byte_2
--> 314                 raise ModbusError(exception_code)
    315             else:
    316                 if is_read_function:

ModbusError: Modbus Error: Exception code = 3

看起来这个例外是针对 ifthe slave has returned an error

你认为我做错了什么?我是这个图书馆的新手。


我读过的

设备规格

  • 设备:SST Sensing 的OXY-LC-485
  • Modbus RTU,9600/8-N-1
  • 用户指南(第 7.1.2.1 节包含一组输入寄存器)
  • 设备已插入我运行此 Python 脚本的 Windows 机器

套餐

我在 Windows 10 上使用 Python 3.6。

pyserial==3.4
modbus-tk==1.1.0

**编辑 1**

根据@Brits 的评论,我将我的注册表地址更新为正确的功能代码和数据帧地址。

**编辑 2**

更新了问题,因为在更正确的库使用后我得到了一个不同的错误。

4

1 回答 1

0

我的问题是对方法缺乏了解Master.execute。我没有意识到quantity_of_x需要将参数设为非零。特别感谢@Brits 帮助指出了我在原始代码中遇到的几个关键问题。

当 arg 时function_code == defines.READ_INPUT_REGISTERSquantity_of_x表示要读取的H(C 类型,无符号短,长度 = 2 字节 = 16 位,源)的数量(源代码modbus.py,第 138 行)。

由于year_of_manuf寄存器的设备数据类型是 16 位无符号整数,因此正确的更改是添加quantity_of_x=1为参数。

功能输入:

logger.info(
    modbus_master.execute(
        slave=SLAVE_NUM,
        function_code=cst.READ_INPUT_REGISTERS,
        starting_address=year_of_manuf.address,
        quantity_of_x=1,
    )
)

输出:

2020-01-21 18:42:05,520 DEBUG   modbus.execute  MainThread      -> 1-4-0-18-0-1-145-207
2020-01-21 18:42:05,560 DEBUG   modbus.execute  MainThread      <- 1-4-2-7-227-250-137
2020-01-21 18:42:05,562 INFO    <ipython-input-1-2d4d0280e33d>.<module> MainThread      (2019,)
于 2020-01-22T03:10:31.857 回答