我们有一个 42U 机架,很快就会收到一批新的 1U 和 2U 服务器。这里的一个人认为您需要在服务器(1U)之间留出空隙以帮助冷却。

问题是,你呢?环顾数据中心时,似乎没有其他人在,这也减少了我们可以适应的程度。我们使用的是戴尔 1850 和 2950 硬件。

4

5 回答 5

13

不,服务器和交换机、KVM 和 PSU 都设计为堆叠在彼此顶部的机架上。我的基础是为 AT&T 建立了几年的 CO 和数据中心。

于 2008-09-11T15:01:22.517 回答
4

您无需在系统之间为设计为机架安装的齿轮留出间隙。如果您自己构建系统,则需要仔细选择组件:一些 CPU + 主板运行太热,即使它们可以物理地放入 1U 机箱中。

戴尔设备会很好。

确实需要保持机架之间和后面的空间没有杂乱。今天的大多数服务器都将气流从前向后引导,如果您没有在机架后面留下足够的露天空气,那么机架后面会变得非常热并降低冷却能力。

在典型的 48 端口交换机上,前面板覆盖有 RJ-45 连接器,后面板覆盖有冗余电源连接、PoE 电源托盘连接、堆叠端口和上行链路。许多 1U 网络交换机将它们的气流左右排列,因为它们无法从前后连接器的迷宫中获得足够的空气。所以你还需要确保机架旁边的通道相对开放,让交换机获得足够的气流。

在拥挤的服务器机架中,整洁很重要。

于 2008-09-11T16:55:29.000 回答
4

我同意 Unkwntech 的观点,通常不需要间隙,但我认为有两点需要注意:

1) 如果安装在更深的设备下方(见下文),不如其他设备那么深的设备可能会出现通风问题。在通风良好的服务器机房中,这当然不是问题。

TOP OF RACK
===============
===============
===============
===============
===============
======== (Shallow equipment, trapped hot air)

2) 在机柜中安装设备时,通常需要在顶部留出几英寸的空间以保证适当的通风。

于 2008-09-11T17:14:14.897 回答
3

一般来说,没有。这就是 1U 服务器的全部要点:如果它需要额外的空间(甚至用于冷却),他们会给它一个更大的机箱并称之为 2U。在某些设计中,气流受到控制并且只需要冷却机架,这种间隙甚至会适得其反,因为它允许来自后面的暖空气流动并与前面的冷空气混合,从而减少冷却效率。即使您有逻辑分组的间隙,您也应该用空白面板将它们塞住以控制气流。

不幸的是,在实践中,一些白盒供应商偶尔会为 1U 指定过于努力,并且您会发现,如果您堆叠太多太靠近而没有偶尔的气流间隙,您就会遇到问题。这对于优质服务器和足够的冷却设计来说不是问题,但市场的底端可能会让您感到惊讶。

于 2008-09-11T15:02:25.637 回答
1

我工作的最后两个地方有大型数据中心,它们将所有服务器和设备堆叠在一起,没有间隙。服务器的内部风扇有足够的冷却能力。还建议在架空地板上运行机架,机架前部有穿孔瓷砖,机架后部上方有空调空气回流以进行循环。

于 2008-09-11T17:01:03.463 回答