我正在尝试使用 Modbus RTU 与温度控制器连接。我对这个话题不是很熟悉,但是我已经能够编写可以读取我的三个温度控制器的温度的代码,但是当我尝试依次写入三个温度控制器时出现错误。我一直在运行的代码是:
import minimalmodbus
import time
import serial
from datetime import datetime
minimalmodbus.BAUDRATE= 9600
minimalmodbus.PARITY = serial.PARITY_EVEN
Left = minimalmodbus.Instrument('COM3', 1,)
Middle = minimalmodbus.Instrument('COM3', 2)
Right = minimalmodbus.Instrument('COM3', 3)
print(Left.read_register(4096, 1))
print(Middle.read_register(4096, 1))
print(Right.read_register(4096, 1))
newTemp = 65
Ltemp = newTemp
Left.write_register(4097, Ltemp, 1)
time.sleep(.04)
Mtemp = newTemp
Middle.write_register(4097, Mtemp, 1)
time.sleep(.04)
Rtemp = newTemp
Right.write_register(4097, Rtemp, 1)
同样,当我打印当前温度时,代码不会出错,如果我一次只写入一个寄存器(注释掉其他寄存器并运行它们),它会更改设定点温度并且不会引发错误。
对我来说更有趣的是,当我运行这段代码时,我第一次运行它时,“左”温度控制器的设定值发生了变化,然后抛出了一个错误。下次我运行代码时,“中间”温度控制器的设定值会发生变化,然后会引发错误。上次我运行代码时,正确的温度控制器的设定点发生了变化,没有出现错误。
我往往会遇到不同的错误,我无法真正辨别出一种模式。他们包括:
Checksum error in rtu mode: '\x10\x01' instead of '\x01ì' . The response
is: '\x01\x10\x10\x01' (plain response: '\x01\x10\x10\x01')
builtins.ValueError: Too short Modbus RTU response (minimum length 4
bytes). Response: '\x02'
builtins.OSError: No communication with the instrument (no answer)
我尝试将波特率更改为 4800,但我这样做时没有任何效果。从 Modbus RTU 更改为 ascii 时,我也遇到了类似的错误。当奇偶校验设置为默认值时,我也遇到了同样的错误。我还尝试让代码休眠并更改超时,我认为这有助于解决最后一个错误。
任何关于如何尝试停止出现这些错误的建议将不胜感激。
谢谢
编辑
我尝试删除小数位数但仍然得到相同的错误,设置点现在更新,以便 80 变成 8.0,这没什么大不了的。
这是我运行代码时得到的完整响应,现在没有小数位数:
19.1
19.1
21.1
Traceback (most recent call last):
File "C:/Users/matth/Desktop/tempController.py", line 26, in <module>
Left.write_register(4097, Ltemp)
File "c:\Users\matth\AppData\Local\Programs\Python\Python36-32\Lib\site-packages\minimalmodbus.py", line 296, in write_register
self._genericCommand(functioncode, registeraddress, value, numberOfDecimals, signed=signed)
File "c:\Users\matth\AppData\Local\Programs\Python\Python36-32\Lib\site-packages\minimalmodbus.py", line 697, in _genericCommand
payloadFromSlave = self._performCommand(functioncode, payloadToSlave)
File "c:\Users\matth\AppData\Local\Programs\Python\Python36-32\Lib\site-packages\minimalmodbus.py", line 798, in _performCommand
payloadFromSlave = _extractPayload(response, self.address, self.mode, functioncode)
File "c:\Users\matth\AppData\Local\Programs\Python\Python36-32\Lib\site-packages\minimalmodbus.py", line 1032, in _extractPayload
response))
builtins.ValueError: Too short Modbus RTU response (minimum length 4 bytes). Response: '\x01'
左边的温度确实发生了变化。我仍然偶尔会收到仪器超时错误,但上面的错误似乎是最常见的错误。我想我会检查我是如何连接接口的,因为我想知道这是否是问题所在。
编辑二
我想我想通了,我只需要增加超时时间(我以为我已经有,但我想还不够)minimalmodbus.TIMEOUT = 3
似乎让一切正常。