1

我正在尝试在我的电脑上启动一个 twincat 项目以对其进行调试。我已经禁用了 EtherCAT 设备,并在我的 Windows 10 上使用 8 核 ADM 处理器隔离了一个 CPU。尝试启动运行模式后,我在目标系统上遇到致命错误。带有以下消息:

'TwinCat System' (10000): 发送 ams 命令 >> Init4 RTime: 开始中断: Ticker 开始 >> AdsWarning: 4131 (0x1023, RTIME: Intel CPU required) << failed!

我已经搜索了互联网,但无法找到解决此问题的方法。这方面的信息似乎很少。你们中有人有想法吗?

4

2 回答 2

1

回答我自己的问题,以防万一其他人遇到同样的问题:确保在隔离 CPU 以在其上模拟 PLC 时,还将其检查为要使用的默认 CPU。仅隔离是不够的,您必须明确指出要使用的那个。

于 2018-03-12T20:14:45.707 回答
0

您的答案似乎就在消息中:Intel CPU required,但您说您正在尝试在 ADM(我假设是 AMD)处理器上运行它。

于 2018-03-09T22:53:18.273 回答