2

我从 STM32CubeMx 生成了我的代码,并希望每 1µs 生成一个更新事件。我使用 48MHz 的内部时钟,这应该是 Prescaler:0 和 Autoreload:47 结果为 1µs。我使用带有 TrueStudio V.9.0.0 的 STM32F030

生成的代码

/* TIM17 init function */
static void MX_TIM17_Init(void)
{

  LL_TIM_InitTypeDef TIM_InitStruct;

  /* Peripheral clock enable */
  LL_APB1_GRP2_EnableClock(LL_APB1_GRP2_PERIPH_TIM17);

  /* TIM17 interrupt Init */
  NVIC_SetPriority(TIM17_IRQn, 3);
  NVIC_EnableIRQ(TIM17_IRQn);

  TIM_InitStruct.Prescaler = 0;
  TIM_InitStruct.CounterMode = LL_TIM_COUNTERMODE_UP;
  TIM_InitStruct.Autoreload = 47;
  TIM_InitStruct.ClockDivision = LL_TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  TIM_InitStruct.RepetitionCounter = 0;
  LL_TIM_Init(TIM17, &TIM_InitStruct);

  LL_TIM_EnableARRPreload(TIM17);

}

我在我的初始化中添加:

LL_TIM_EnableIT_UPDATE(TIM17);
LL_TIM_EnableCounter(TIM17);

在 IRQ_Handler 我切换一个 PIN:

void TIM17_IRQHandler(void)
{
  /* USER CODE BEGIN TIM17_IRQn 0 */
    LL_GPIO_TogglePin(LED_D2_2_GPIO_Port,LED_D2_2_Pin);

  /* USER CODE END TIM17_IRQn 0 */
  /* USER CODE BEGIN TIM17_IRQn 1 */

  /* USER CODE END TIM17_IRQn 1 */
}

用代码刷新我的设备后,它会生成一个频率为 889kHz 的信号,脉冲宽度为 564ns,用示波器测量。预分频器或自动重载的更改不会影响此输出,它会立即保持在 T_Pulse=564ns 或 F=889kHz。知道我在这里缺少什么吗?

注册调试输出:

CR1:0x81           CR2:0
DIER:0x01          SR:0x03
CCMR1_O/I:0        CCER:0
PSC:0              ARR:0x2f
RCR:0              CCR1:0
BDTR:0             DCR:0    
DMAR:0x81
4

1 回答 1

1

解决方案是清除 IRQ_Handler 中 TIM17->SR 中的 FLAG UIE。我被永久困在 IRQ 例程中。

于 2018-02-22T07:46:59.900 回答