我的 PLC s7-1200 CPU 1211C 出现问题,在我连接到 24VDC LED 状态后,仅打开运行/停止 LED,但呈橙色,而不是绿色,我的 PLC 是新的,我不知道如何修复它.
注意:我使用的是 TIA Portal V14,它也无法识别我的 PLC。
我的 PLC s7-1200 CPU 1211C 出现问题,在我连接到 24VDC LED 状态后,仅打开运行/停止 LED,但呈橙色,而不是绿色,我的 PLC 是新的,我不知道如何修复它.
注意:我使用的是 TIA Portal V14,它也无法识别我的 PLC。
要在 TIA-portal 中设置您的 PLC,请按照以下步骤操作:
ip address
并device name
在属性PROFINET interface [X1]
中;device view
accessible devices
旁边的Go offline
并搜索它应该找到它的plc; show
;online access
设备; online & diagnostics
;ip address
和device name
。现在你应该可以下载了。橙色 Rx/Tx LED 将开始闪烁。完成后,错误 LED 熄灭,运行/停止 LED 变为绿色。瞧……你完成了。