1

我的 PLC s7-1200 CPU 1211C 出现问题,在我连接到 24VDC LED 状态后,仅打开运行/停止 LED,但呈橙色,而不是绿色,我的 PLC 是新的,我不知道如何修复它.

注意:我使用的是 TIA Portal V14,它也无法识别我的 PLC。

4

1 回答 1

4

要在 TIA-portal 中设置您的 PLC,请按照以下步骤操作:

  1. 添加新设备;
  2. 选择你的PLC;
  3. 设置ip addressdevice name在属性PROFINET interface [X1]中;device view
  4. 如果您单击按钮accessible devices旁边的Go offline并搜索它应该找到它的plc;
  5. 选择PLC并按show
  6. 这将带您进入online access设备;
  7. 点击online & diagnostics
  8. 我认为,如果您扩展诊断选项卡,您应该能够设置在线设备的ip addressdevice name

现在你应该可以下载了。橙色 Rx/Tx LED 将开始闪烁。完成后,错误 LED 熄灭,运行/停止 LED 变为绿色。瞧……你完成了。

于 2018-02-21T00:19:36.653 回答