0

我们有一个在 GXWorks3 中创建的 PLC 应用程序。

我们正在使用带有两个模拟组件的 IQ-F FX5U-32MR/DS:

PLC 设置

我们能够在模拟器上运行我们非常简单的程序并且没有任何问题,但是在将更改写入 PLC 时,我们收到以下错误:

错误信息

我们找不到这个参数的位置以及设置它的位置。根据手册,我们认为这意味着设定值超出范围,但我们不确定范围是在哪里定义的。

这个参数可能有什么问题,我们如何改变它?

4

1 回答 1

0

问题是由于 FX5 上的固件引起的。我们附上的 FX5-8AD 需要 1.5+ 版本。

于 2018-03-06T08:37:13.383 回答