0

我正在使用 Beckhoff 的 BK9000(以太网 TCP/IP 总线耦合器)和其他 KL 模块来连接交换机。我想选择适合这种总线耦合器的开关,但我注意到开关有两种选择,NPN 或 PNP。

根据该网站

许多现代 PLC 输入卡可以配置和接线为“漏型”或“源型”,尽管通常需要将特定输入卡上的所有输入配置为相同。

我应该选择哪个开关?BK9000 是源设备还是漏设备?还是根本不重要?

如果我问了一个愚蠢的问题,我很抱歉。我试图找到更多信息和教程,但找不到实用的解释(其中大多数只是关于 PNP/NPN 或采购/下沉的一般解释)。

4

1 回答 1

2

BK9000 只是耦合器,并不能确定它是下沉还是引出。决定它的是你选择的KL卡。您可以选择 KL 卡的版本,即源(提供正电压),例如 KL2408 或灌电流,例如 KL2488

于 2017-09-19T12:05:03.917 回答