首先,我对此并不陌生,我曾尝试在谷歌上搜索答案,但认为最好问问专家。
有一个使用 BACnet 协议的楼宇管理系统 (BMS),但我的设备记录器只有 Modbus TCP/IP。我知道市场上有一个转换器,但我想知道这个概念。
Modbus TCP/IP 具有专门用于读取特定参数的注册表值(例如 40135)。转换器如何在 BACnet BMS 中读取此注册表值?您是否必须在转换器软件中为 BACnet 的输出指定此注册表值?
一般情况下,BACnet端读取接收功率等设备参数应该输入什么?
在这种情况下,BACnet BMS 是否将 MASTER 和设备视为 SLAVE?
我希望有人可以花一些时间来消除我对此的怀疑。会很感激的。
谢谢你。