我有用 Step7 编写的 PLC 程序。我也有带有 OPC 服务器的 SCADA。我想用 Step7 的程序模拟 PLC 并将其连接到 OPC Server,因为我想要 SCADA 测试。我可以使用 Ste7 作为 PLC 模拟器,我该怎么做?
我创建了一些博客,其中有什么教程如何配置 Step7 和模拟器,但是不起作用,这是非常古老的教程。
作为来自tonteria2424的精细解决方案的替代解决方案
您可以尝试将程序加载到虚拟 S7-1500 并激活 OPC-UA ..
遵循这 7 个虚拟步骤 (step7)
从https://support.industry.siemens.com/下载 simatic tia 门户的试用版
谷歌“S7-PLCSIM 高级试用版”和“tia 门户试用版”
您需要“STEP 7 Professional V14”SP1 + 更新和“SIMATIC S7-PLCSIM Advanced V1.0 SP1”
然后,您可以将程序加载到虚拟 plc 中,连接到虚拟网络适配器并使用 opc 服务器(在虚拟 plc 中)作为 scada 的数据源并对其进行 21 天的测试。
PLCSim Advance可以做联网,所以测试可以接近“现实生活”。我已经多次测试过这个设置。
如果您的 scada 不能执行 opc ua ...第一个答案已涵盖;)
(我不知道 NetToPlcSim 有 opc da 能力)
//PerD
请访问 Siemens 的支持站点并缩小您的问题范围。它太开放了。
但我想这可能是你的答案。PLC SIM(用于 300、400 和 1200 和 1500)不支持外部连接。仅在同一主机上的 HMI/Scada 内部。
我使用 PLCSIM + 一个名为 NetToPlcSim 模拟 S7 300 的免费软件做了你想做的事。
我使用了 Simatic step 7 v5.5 我不知道它是否仍然适用于较新的版本