我有奇怪的问题。我尝试使用 PC 上的 libmodbus 通过 modbusTCP 与 ifm AY1020 通信。
我的代码如下所示:
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <errno.h>
#include <modbus/modbus.h>
int main()
{
modbus_t *ctx;
uint16_t *tab_reg;
int rc;
int i;
ctx = modbus_new_tcp("192.168.1.250", 502);
modbus_set_debug(ctx, TRUE);
tab_reg = (uint16_t *) malloc(5 * sizeof(uint16_t));
memset(tab_reg, 0, 5 * sizeof(uint16_t));
if (modbus_connect(ctx) == -1)
{
fprintf(stderr, "Connection failed: %s\n",modbus_strerror(errno));
modbus_free(ctx);
return -1;
}
rc = modbus_read_registers(ctx, 3002, 2, tab_reg);
if (rc == -1)
{
fprintf(stderr, "%s\n", modbus_strerror(errno));
return -1;
}
for (i=0; i < rc; i++) {
printf("reg[%d]=%d (0x%X)\n", i, tab_reg[i], tab_reg[i]);
}
modbus_close(ctx);
modbus_free(ctx);
}
由于调试,我能够获得在 modbus_read_registers 函数中生成的帧:
[00][01][00][00][00][06][FF][03][0B][BA][00][02]
我明白了
错误 网关路径不可用 网关路径不可用
分析后你可以发现该帧中的设备ID是FF,但是根据这个错误PLC期望1。
如果在调试期间我强制将此值从 FF 更改为 01 一切正常,则更进一步。看起来它分配了错误的ID。
我将不胜感激任何帮助、建议和解决方案。
最好的,
帕维尔