0

我需要通过以太网将变量从 Twincat 3 发送到 Twincat 2。这可能吗?我怎么能那样做?

4

2 回答 2

6

您可以为此目的使用网络变量。Beckhoff 网站上有很好的文档:https ://infosys.beckhoff.com/english.php?content=../content/1033/tcsystemmanager/fieldbus/rtethernet/tcrtethernet_intro.htm&id=

于 2017-02-01T17:56:09.307 回答
0

查看 tcDataExchange.lib,FB_WriteAdsSymByName(或 FB_ReadAdsSymByName)看起来很适合您的任务。

同一个库还有其他以更自动化方式工作的 FB,例如,当值更改时触发更新。您可能需要在 TC2 帮助文件和 Infosys 中搜索“tcDataExchange.lib”,因为它们看起来 - 至少在我的 PC 上 - 对哪些 FB 可用感到有点困惑。

于 2017-02-02T10:51:24.217 回答