4

我是 Modelica/Dymola 建模的新手。我开始为我的硕士论文(管道、加热器、控制)建模流体模型。我的教授建议:检查系统的特征值和它们的比率(以及系统是否僵硬)。以下内容也是如此:

  • 线性分析
  • 全线性分析
  • 模拟设置:linearizeAtInitial = false;t_linearize = 1000(表示系统处于操作模式(初始化后)

仿真结果还可以。

但是线性分析说:系统不稳定 --> 那是什么意思?

关于特征值,我得到以下结果:

在此处输入图像描述

我不得不说我不是很喜欢数字。所以这些是我的问题:

  1. 这是否意味着系统有 23 个特征值?
  2. 如果我想指定系统有多“僵硬”,我想我必须检查最大值和最小值?
  3. 什么是特征值 12-23 --> 不稳定、不稳定、不可检测?

对解释一般事物的(简单)介绍书/章节有什么建议,例如:模型的线性化、特征值等?

非常感谢您的帮助。

4

1 回答 1

5

实部 < 0 的特征值是稳定的;最小的和最大的之间的比值可以看作是“刚度”。

实部 > 0 的特征值显然是不稳定的。

实部 == 0 的特征值更复杂;它们被写为“不稳定” - 但处于稳定和不稳定之间的边界。

由于虚部也为零,因此它们是纯积分器,并且是可以被视为积分器的流体罐;这就解释了为什么你有这么多零特征值。(如果虚部不为零,则它们是无阻尼振荡器。)

因此,我会在分析中跳过零特征值。

“可检测/可控”是指您的模型具有输出和输入(并且可稳定是它们的组合)的情况。

于 2016-12-01T16:39:40.123 回答