我们的设备将根据目标值报告测量值,该目标值因站点而异,例如:

Site A - Measurement X Target Value = 20
Site B - Measurement X Target Value = 22
Site C - Measurement X Target Value = 25

我希望能够在测量值超过与目标的百分比差异时触发警报。

例如,轻微警报将在 +/- 15% 时触发,严重警报将在 +/- 30% 时触发

我的 SO 代表太低,无法嵌入图像,所以请在此处查看我糟糕的绘图。

这是必要的,因为每个站点的设备将被校准到不同的测量值;一个阈值并不适合所有阈值,警报阈值位于目标的任一侧,而不仅仅是增加或减少值。

这怎么能用当前的功能来实现呢?

它会被视为数据点/警报区域的功能吗?

4

1 回答 1

0

SmartRule“在测量阈值上创建警报”正是具有此功能。如果您创建具有黄色和红色范围的数据点并使用 SmartRule,它将为黄色范围内的测量创建次要警报,为红色范围内的测量创建严重警报。