我从 github 下载了一个backnet 插件并将其放在插件文件夹中。但我不知道如何配置 .cfg 文件和自述文件无济于事。有人用过这个插件吗??我想要它,这样我就可以从施耐德电气服务器读取数据。因为它不是官方插件,你认为这很容易,或者我应该找到另一种方式,如果你认识任何人?提前致谢
问问题
387 次
1 回答
1
我终于可以读取值了。当涉及到 .cfg 文件时,您只需提供 ip(bacnet 没有安全性),这意味着类似的东西。
############################### Bacnet Binding#######################################
#
# Refresh interval in milliseconds (optional, defaults to 60000ms)
bacnet:refresh=60000
# Set the bacnet network address
bacnet:hostname=<your ip>
但是您还必须将新的 bacnet 项目放入 .items 文件中。github上的readme文件是错误的
示例项目
Switch reflectors_west_2 "Reflectors West Center" <reflector> (Reflector) {bacnet="701105:5:3"}
-deviceID-->701105
-objectType-->5
-objectID-->3
deviceID
是本地网络上配置的设备的实例 ID(整数)(它不是设备的 IP 地址)objectType
是以下之一:- 模拟输入 = 0
- 模拟输出 = 1
- 模拟值 = 2
- 二进制输入 = 3
- 二进制输出 = 4
- 二进制值 = 5
objectID
是要绑定到此 openHAB 项的对象的实例 ID(整数)
我在这里找到了如何配置 .items
于 2016-03-31T13:06:18.987 回答