当使用EL6731 rev25 profibus 主站扫描 TwinCAT 3.1 项目中的硬件时,我遇到了超时。移除 EL6731 解决了这个问题,EL6731 的早期版本(例如 rev22)也可以正常工作。
TwinCAT 项目在 CX9020 上运行。
当使用EL6731 rev25 profibus 主站扫描 TwinCAT 3.1 项目中的硬件时,我遇到了超时。移除 EL6731 解决了这个问题,EL6731 的早期版本(例如 rev22)也可以正常工作。
TwinCAT 项目在 CX9020 上运行。
解决方案是更新 CX9020 映像。使用版本 CX9020_CB3011_WEC7_HPS_v602j_TC31_B4018.16(可在此处找到)一切正常。
根据 Beckhoff 在此版本中的支持,EL6731 中使用了不同的处理器。