1

我想从热敏电阻获取温度,所以我制作了一个分压器(3.3V 到 10k 电阻器和接地之间的 10k 热敏电阻器)我读取了 10k 电阻器和热敏电阻之间的 ADC。BCOEFFICIENT 是 3977,标称温度是 25C,我使用简单的 B 参数方程。我不确定我在哪里做错了,我将室温读取为 10.5C,这应该是 24C 左右。以下是我用于温度传感器的程序部分(在AVR工作室开发),

 #define TEMPERATURENOMINAL 25
 #define TERMISTORNOMINAL 10000
 #define BCOEFFICIENT 3977
 #define SERIESRESISTOR 10000
{
float ke1,tempa,xin
ke1 = adc_get_value(peak_adc2,peak2);
xin=(1023/ke1)-1;
xin=SERIESRESISTOR/xin;
tempa=xin/TERMISTORNOMINAL;
tempa=log(tempa);
tempa/= BCOEFFICIENT;
tempa+=1.0/(TEMPERATURENOMINAL + 273.15);
tempa=1.0/tempa;
tempa-=273.15;
dip204_set_cursor_position(1,3);
//sprintf(ui, "Temp is %.2f deg", Ref);
sprintf(ui, "Temp is %.2f deg", tempa);
      dip204_write_string(ui);
}

我使用万用表检查了电压,例如在热敏电阻和 10k 电阻之间以及在 EVK 1100 中使用以下行

ke1 = adc_get_value(peak_adc2,peak2)*3.3/1024;

我在两者中得到相同的电压。不知道我在哪里做错了,希望有人指导我正确的方向

4

1 回答 1

2

您的代码在我看来是正确的,我怀疑硬件问题可能是罪魁祸首。

您可能无意中在 ADC 输入和 +3.3V 参考之间连接了两个 10K-ohm 上拉电阻:可能一个已安装在 EVK1100 板上,而您添加了另一个外部连接到热敏电阻。这相当于将两个 10K-ohm 电阻相互并联,这相当于将一个 5K-ohm 电阻与热敏电阻串联。在 25°C 时,热敏电阻的电阻Rt读数为 10K 欧姆,这将产生以下电压:

+3.3V * (Rt / (Rt + 5K))

= 2.20V

而不是正确的+1.65V。这个数字非常接近您看到的结果(+2.17V @ 24°C)。

您可以通过查看 EVK1100 的原理图和/或 PCB 来验证这一假设,以查看 10K 欧姆上拉电阻是否从 ADC 输入连接到 +3.3V。如果这是问题所在,请移除两个电阻器之一,您应该会看到正确的行为。

于 2015-12-23T06:08:59.650 回答