0

假设我的过程当前使用具有 100K 步数和 160K 字的内存容量的 PLC DM:32K 字 EM:32K 字×4 组(OMRON CJ2H-CPU65)。我有一个额定为 150K 步的备用 PLC,内存容量为 352K 字 DM:32K 字 EM:32K 字 × 10 组(OMRON CJ2H-CPU66)。

如果我需要用 OMRON CJ2H-CPU66 替换 OMRON CJ2H-CPU65,这能很快实现吗?我对PLC编程不是很熟悉,恐怕每个PLC的内存寻址都不一样。基本上,PLC程序可以直接从CJ2H-CPU65加载到CJ2H-CPU66上而不需要修改吗?

4

1 回答 1

0

是的,您应该能够用更大的 CJ2H-CPU66 替换 CJ2H-CPU65,并且一切正常(假设所有其他配置保持不变)。

反过来也不一定如此,即使程序本身适合可用内存,因为在 EM(扩展内存) 区域在较小的单元中不可用。

于 2015-11-26T19:38:23.600 回答