0

抱歉,如果这是一个非常简单的问题,但我对 IWS 很陌生。

当我启动 IWS(它在我远程桌面进入的 Microsoft 服务器上运行)并输入我的登录详细信息时,我会收到以下消息:

启动 TCP/IP 服务器失败,请检查 TCP 端口是否已被使用

在同一会话期间,每当我尝试更改趋势表中的标签时,我也会收到以下消息:

警告:任何趋势组中的标签更改只会在第二天的历史文件中发生。

似乎我对标签和驱动程序表所做的任何更改都被忽略了,我想知道这是否与上述错误消息有关,我该如何调试/修复它?

注意:我没有在其他服务器上的其他 IWS 会话中收到这些消息,并且我没有遇到这些问题。

4

2 回答 2

1

运行 TCP/IP 服务器任务的项目使用在InduSoft 项目设置 - 通信选项卡中定义的 TCP 端口。默认情况下,InduSoft 使用端口 1234。如果在 InduSoft 启动 TCP/IP 服务器任务之前另一个进程绑定到该端口,则可能会出现您提到的错误消息。

于 2015-12-10T21:25:46.317 回答
0

更改 TCP 端口。1234 是 Indusoft 的标准端口。

在选择一些之前尝试映射您使用的端口。

或终止使用端口 1234 的进程,如链接中所述。

https://receitasdecodigo.com.br/java/listar-e-matar-processo-pela-porta-em-uso-no-windows-pelo-cmd

于 2020-08-25T13:59:51.160 回答