2

请帮助解决 PC 和 1211C 之间建立通信的问题(6ES7-211-1BD30-0XB0 固件:V 2.0.2)。我觉得我在某个地方犯了一个愚蠢的错误,但无法弄清楚它到底在哪里。所以,我正在使用函数 TRCV_С ...

配置似乎没问题:

在此处输入图像描述

当我设置 CONT=1 时,连接建立没有任何问题......

在此处输入图像描述

但是,当我设置 EN_R=1 时,我得到“错误 893A ”。

在此处输入图像描述

这就是我的诊断缓冲区中的内容:(DB9 - 是应该写入接收到的数据的块)

在此处输入图像描述

手册中有对“ 893A ”的解释:参数包含未加载的DB编号。在诊断中。缓冲区还写了未加载DB9。但就我而言,它已加载!那么在这种情况下我应该怎么做呢?

4

1 回答 1

0

似乎数据库是手动创建或编辑的,因为它们与 FB 实例未对齐尝试删除和 DB 和 FB 实例,然后再次添加具有自动创建的 DB 的 FB 实例并进行离线下载

于 2016-04-21T09:02:15.250 回答