1

我需要使用 SFC14/15 从 PC 程序控制传送带(由Micromaster 440驱动)。该方案将是:Supervisors PC ->(ethernet)-> S7-1200 ->(profibus)-> Micromaster 440。目前,Micromaster 的输出频率由“现场”操作员通过电位计(模拟输入)控制。问题是有时操作员会提高传送带速度以更快地完成工作,这会对生产产生负面影响。“主管”希望能够使用 PC 程序限制输出频率。

当然,我看过 MM440 参数列表并且知道P1082,但我发现,不幸的是,我发现 MM440 应该在 P1082 的新值生效之前停止。在我的情况下,最好能够在运行时更改值。幸运的是,看起来P0757 - P0760 - (输入缩放)可以在运行中更改,但是这个参数有符号“首先确认”,这意味着

在更改生效之前,必须按下操作面板(BOP 或 AOP)上的“P”按钮。

但是 MM440 只有一个插槽用于 Profibus/BOP/AOP 面板,我将使用 Profibus。那么,在这种情况下,mm440 的行为会是怎样的呢?我想相信,也许,在使用 profibus 面板时,这个条件不是强制性的......

4

1 回答 1

2

我会选择这样一种解决方案,即操作员不再直接操作传送带速度,而是告诉 S7-1200 PLC 他希望传送带以什么速度运行(使用 2 个 +/- 按钮或电位计)。然后,PLC 可以控制皮带的速度(通过模拟输出或 2 个数字 (+/-) 输出)。

作为额外的奖励,您可以在皮带意外留下时停止皮带以及类似的事情......

于 2014-08-31T20:16:58.760 回答