0

我有一个运行 ESXi 5.5 的白盒双 CPU 主服务器。

我已经在服务器上加载了一堆用于学习 Microsoft SCCM 的 VM。我注意到,一旦其中一位客人负荷过重,主人就会因附上的照片而崩溃(为质量道歉)。在此处输入图像描述这可能是由于 CPU 死机造成的吗?我注意到其中一个 CPU 的运行温度比另一个高很多。

4

2 回答 2

1

通常随着 CPU 过热,机器会首先关闭,但是如果机箱内的温度太高,其他东西可能会受到影响(例如内存或视频显示电路)。

如果您想诊断过热,我可以建议将真空吸尘器软管放在通风口上,这将比普通风扇吸入更多的空气。如果系统在连接真空吸尘器的情况下保持负载,这将是一个过热问题。

于 2014-06-24T07:24:28.977 回答
0

不是编程问题,所以我将关闭它并记下我发现的解决方案,以防其他人有同样的问题。

看起来这是 ESXi 5.X 下的一个已知问题,它与 E1000 和 E1000e 虚拟网络适配器有关,如下所示:

@BlueScreen: #PF Exception 14 in world wwww:WorldName IP 0xnnnnnnnn addr 0x0
PTEs:0xnnnnnnnn;0xnnnnnnnn;0x0;
0xnnnnnnnn:[0xnnnnnnnn]E1000PollRxRing@vmkernel#nover+0xdb9
0xnnnnnnnn:[0xnnnnnnnn]E1000DevRx@vmkernel#nover+0x18a
0xnnnnnnnn:[0xnnnnnnnn]IOChain_Resume@vmkernel#nover+0x247
0xnnnnnnnn:[0xnnnnnnnn]PortOutput@vmkernel#nover+0xe3
0xnnnnnnnn:[0xnnnnnnnn]EtherswitchForwardLeafPortsQuick@#+0xd6
0xnnnnnnnn:[0xnnnnnnnn]EtherswitchPortDispatch@#+0x13bb
0xnnnnnnnn:[0xnnnnnnnn]Port_InputResume@vmkernel#nover+0x146
0xnnnnnnnn:[0xnnnnnnnn]Port_Input_Committed@vmkernel#nover+0x29
0xnnnnnnnn:[0xnnnnnnnn]E1000DevAsyncTx@vmkernel#nover+0x190
0xnnnnnnnn:[0xnnnnnnnn]NetWorldletPerVMCB@vmkernel#nover+0xae
0xnnnnnnnn:[0xnnnnnnnn]WorldletProcessQueue@vmkernel#nover+0x486

只需使用 E1000/e 移除所有适配器并使用 VMXNET3 替换即可。

http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=2059053

于 2014-06-24T12:03:17.563 回答