1

我是PLC的新手。
目前我有一个 s7-200 cpu + cp243-1 和一个连接到工厂网络(以太网)的 s7-1200 cpu。目标是将数据从这两个 cpu 传输到 Oracle 数据库。我的部分工作是将数据传送到 opc 服务器。我正在考虑 3 种变体:

-电脑访问 OPC (6ES7840-2CC01-0YX0)。真的很便宜,但我注意到有“单一许可证 F.1 安装”。我想知道这是什么意思?这是否意味着我可以在一台机器上多次或一次安装它?此外,据我在网上看到的,使用 S7-1200 时可能会出现一些问题,因为它最初是为使用 s7-200 而设计的。

-Simatic网络 OPC。这个有什么优点?

- Matrikon Siemens S7 PLC OPC 服务器。好像不错,就是贵。

我只需要传输大约 30 个标签,这使我无法在 Matrikon 上花钱,在这种情况下,我的首要任务是访问 PC,但有人说它有时会不稳定。顺便说一句,我在工厂网络中的某些计算机上安装了 WinCC 6(不灵活)。据我所知,WinCC 6 包括它自己的 opc 服务器(不确定)。那么可以在那里转移标签吗?到目前为止,我找到了 2 个来源:

这里他们说需要 OPC 才能与 WinCC 进行通信。

在这里,它们暗示不需要额外的 opc。作为 WinCC 的一部分提供。

老实说,我对 WinCC 没有经验,所以我需要你的建议。

4

1 回答 1

2

Matrikon 专注于 OPC 解决方案。他们的 OPC 服务器非常棒,并且为 OPC 解决方案提供了强大的支持。Matrikok 还有一个很棒的免费 OPC 模拟器、查看器和付费实用程序和工具。

Simatic NET OPC 附带 S7 协议许可证“免费”。这也不是很便宜。这不适用于 S7-200。Siemens 的 OPC 服务器通过 PC Station Configurator 进行管理。这是一个也随 S7 协议一起提供的程序。此站配置器需要使用 Step 7 V13 prof 进行配置。在演示模式下。您可以在此处配置 PLS 中的哪些标签可以通过 OPC 读取/写入。这听起来很麻烦,但这种配置方式适用于 PC 上的所有内容。从像 OPC 这样的小型解决方案到他们的大型 DCS 系统。

西门子专注于他们的 PLC 和 SCADA 而不是 OPC。除了 OPC,他们的支持停止了。而Matrikon开始支持。

PC Access 仅适用于 S7-200。您只能在一台电脑上使用它。所以不可能有浮动许可或中央许可服务器。就我个人而言,我会为了一个新项目而放弃 S7-200。这一系列的 PLC 不再受支持,我怀疑是否会有适用于 Windows 8 的 MicroWin。

请注意,由于直接寻址和非间接寻址,S7-1200 需要额外的 OPC 设置。请参阅:http: //support.automation.siemens.com/WW/view/en/39960679

WinCC 是他们的 SCADA 解决方案,还具有 OPC 功能。忘记 WinCC 的整个选项。

我建议通过他们的支持或销售联系 Matrikon 或 Siemens。即使是小客户也会在一个工作日内得到答复。也许 Matrikon 有一个工具可以将 Oracle 直接连接到 OPC。

于 2014-05-30T19:27:06.757 回答