我是 Modbus 新手,正在使用 Modbus RTU 开发应用程序。我想知道如何找出 RTU 消息帧分离时间。在 Modbus RTU 规范中,它提到了 3.5 个字符的时间,但没有更多关于我如何决定这个间隔的数据。任何想法?

4

2 回答 2

2

这取决于您的串行端口设置。根据速度、每个字符中的数据位数、奇偶校验位和停止位,您可以计算出 3.5 个字符的时间长度。计算在这里解释。

于 2013-10-21T12:20:44.570 回答
0

Modbus RTU 规范还提到 1.5 个字符时间作为消息字节之间的最大静默间隔。除此之外,不完整的消息被刷新,下一个字节将是新消息的地址。