恐怕我在 3S 论坛上进步不大。所以你们现在要被纠缠了!

我正在使用 3S Codesys v2.3

我正在尝试创建一个引导项目并在我的构建服务器上下载源代码,我想避免将任何硬件插入其中。我正在使用以下命令行来运行 Codesys:

构建.bat:

"C:\Program Files\3S Software\CoDeSys V2.3\Codesys.exe" OptimusPlcFirmware.pro /cmd Build.cmd /batch

构建.cmd:

echo on

online sim off

project rebuild

online bootproject

online sim

online login

online sourcecodedownload

online logout

online sim off

当我这样做时,我得到窗口“遇到问题需要关闭,并附带发送错误报告/不发送按钮”

引导项目已成功创建,并且源代码似乎都正确。谁能解释发生了什么?

谢谢

马特

4

2 回答 2

1

我在这里运行基于 CoDeSys 2.3 的 Twincat 2.11,但我的想法可能有用。在目标(您的本地运行时)处于运行模式之前,您无法联机(登录)。可能您的本地运行时处于配置模式,因此不接受登录和程序下载。将其切换到正在运行并尝试再次运行您的脚本。

塔拉斯

于 2010-01-06T12:18:19.663 回答
0

我已经使用 CoDeSys 2.3.9.13 进行了测试,并且遇到了类似的问题。看来问题出在online sourcecodedownload命令上。

不知道在仿真模式下在PLC中下载源代码是否有效。我觉得很奇怪。无论如何,即使不可能,它也不应该崩溃。

我希望它有帮助