0

我正在使用瑞萨电子 RX62N;我的屏幕使用 ADC 单元 1,我的代码使用单元 0。

是不是让两个ADC单元不能一起工作?当我分别运行“ADC”和“显示代码”时,它工作正常,但是一旦我尝试将它们集成并在屏幕上获取 ADC 值,变量就会停止读取!有什么解决办法吗?

4

2 回答 2

0

快速浏览用户手册表明您可以使用一个 12 位 ADC 或两个 10 位 ADC,但您不能同时选择 10 位和 12 位 ADC。

于 2013-04-11T17:49:29.830 回答
0

谢谢大家的建议和时间。

我能够解决这个问题。您指出的问题是 12 位和 10 位 ADC 不能一起工作,而且 12 位中的所有通道都被我的触摸屏用完了。因此,通过添加计时器、延迟和使用 DMAC,我终于能够将我的 ADC 数据显示到显示屏上。

问候阿什什

于 2013-04-29T06:17:02.583 回答