1

我正在 Simulink 中开发建筑物、恒温器和空调的模型。由于 3 个时间步长的信号延迟,我的模型过度预测冷却和加热。

控制基于输入温度。当室内温度高于 27.2 C 时,恒温器信号切换到“ON”。该信号会打开空调,然后空调会带走房间的热量。在布局图中,恒温器模型和性能图模型都是“Masked”函数。

 1. Time  Temp [C]  CoolOnTemp CoolOffTemp CoolSignal Qsensible
 2. 8.43     27.11      26.2      27.2        0          0
 3. 8.45     27.201     26.2      27.2        0          0
 4. 8.47     27.29       26.2     27.2        1          0
 5. 8.48      27.38      26.2      27.2       1         -47121
 6. 8.50      26.59      26.2     27.2       1          -47160     
 7. 8.52      25.87      26.2     27.2       1          -46499
 8. 8.53      25.21      26.2     27.2       0           -45408
 9. 8.55      24.63      26.2     27.2       0           0
 10. 8.57     24.93      26.2     27.2       0           0
 11. 8.58     25.22      26.2     27.2       0           0

在时间 8.45,Core 1 温度大于 27.2(其实际值为 27.201),但是来自恒温器的冷却信号直到下一个时间步长才变为“1”。在制冷信号和提供制冷的空调(Qsensible 列)之间出现第二个延迟。在空调提供的冷却和房间内的温度响应之​​间出现第三个时间步长延迟。因此,在“超出范围”温度条件和所需响应之间发生了 3 个时间步长的总延迟。

从 8.52 时间开始,空调应该关闭时也会出现同样的延迟。

恒温器和空调之间没有使用有目的的延迟块。虽然这两个模块都是 Sfunction,但 Thermostat 模型具有状态变量(参考之前的时间步长值),但空调没有。

感谢您就如何消除其中两个延迟提供的任何建议。

4

0 回答 0