1

在为 CUDA 内核计时时,以下内容不起作用,因为内核在执行时不会阻止 CPU 程序执行:

start timer
kernel<<<g,b>>>();
end timer

我已经看到了三种(成功)定时 CUDA 内核的基本方法:

(1) 两个 CUDA eventRecords。

float responseTime; //result will be in milliseconds
cudaEvent_t start; cudaEventCreate(&start); cudaEventRecord(start); cudaEventSynchronize(start);
cudaEvent_t stop;  cudaEventCreate(&stop);
kernel<<<g,b>>>();
cudaEventRecord(stop); cudaEventSynchronize(stop);
cudaEventElapsedTime(&responseTime, start, stop); //responseTime = elapsed time

(2) 一个 CUDA 事件记录。

float start = read_timer(); //helper function on CPU, in milliseconds
cudaEvent_t stop;  cudaEventCreate(&stop);
kernel<<<g,b>>>();
cudaEventRecord(stop); cudaEventSynchronize(stop);
float responseTime = read_timer() - start;

(3) deviceSynchronize 代替 eventRecord。(可能仅在在单个流中使用编程时有用。)

float start = read_timer(); //helper function on CPU, in milliseconds
kernel<<<g,b>>>();
cudaDeviceSynchronize();
float responseTime = read_timer() - start;

我通过实验验证了这三种策略产生相同的时序结果。


问题:

  • 这些策略的权衡是什么?这里有什么隐藏的细节吗?
  • 除了在多个流中计时多个内核之外,使用两个事件记录和cudaEventElapsedTime()函数有什么好处吗?

您可能可以使用您的想象力来弄清楚是什么read_timer()。尽管如此,提供一个示例实现也无妨:

double read_timer(){
    struct timeval start;
    gettimeofday( &start, NULL ); //you need to include <sys/time.h>
    return (double)((start.tv_sec) + 1.0e-6 * (start.tv_usec))*1000; //milliseconds
}
4

2 回答 2

1

您似乎已经排除了大多数差异,因为您说对于您展示的相对简单的情况(可能不完全正确,但我理解您的意思)和“除了时间(复杂序列)之外,它们都产生相同的结果。 ..” 第一种情况显然更好。

一种可能的区别是 windows 和 linux 之间的可移植性。我相信您的示例 read_timer 函数是面向 linux 的。您可能可以制作一个“可移植”的 read_timer 函数,但 cuda 事件系统(方法 1)是可移植的。

于 2012-12-03T03:18:30.240 回答
0

选项 (1) 使用 cudaEventRecord 对 CPU 进行计时。这是非常低效的,我不鼓励为此目的使用 cudaEventRecord。cudaEventRecord 可用于计时 GPU 推送缓冲区时间以执行内核,如下所示:

float responseTime; //result will be in milliseconds
cudaEvent_t start;
cudaEvent_t stop;
cudaEventCreate(&start);
cudaEventCreate(&stop);

cudaEventRecord(start);
kernel<<<g,b>>>();
cudaEventRecord(stop);
cudaEventSynchronize(stop);
cudaEventElapsedTime(&responseTime, start, stop); //responseTime = elapsed time

如果您将多个工作项提交到多个流,则需要稍微更改代码。我建议阅读NVVP 和计数器报告的时间差异的答案

对于给定的示例,选项 (2) 和 (3) 类似。选项(2)可以更灵活。

于 2012-12-04T04:45:11.947 回答