0

我正在“升级”我们用于运输的 Windows 计算机。作为我们工作流程的一部分,ShipGear 通过 UOLWS 内的映射“键控导入”导出到 UPS On Line World Ship (UOWLS)。我使用菜单 Start->UPS 中的 UPS Utility 来备份数据库。ShipGear 还拥有自己的 MSSQL 2008 数据库,并对其进行了备份。

我用 Windows XP 取出硬盘,放入新的 SSD 驱动器,安装 Windows 7 64 位,安装 UOLWS 和 ShipGear,从它们的备份中恢复。除了传输之外,一切似乎都很好......我尝试从旧硬盘驱动器上的先前 C:\UPS 复制文件夹(预料到这一点),但这没有用。

有任何想法吗?

4

1 回答 1

1

该地区的 UPS 技术人员出来并修复了它。所有键入的导入数据仍在数据库恢复的新 UPS 中,问题是 DSN 不可用,因此保存的映射不会显示在 UOLWS 的导入对话框中。

并且在开始->控制面板->管理工具->数据源中找不到DSN(因为这是针对64位ODBC的)

相反,需要使用 32 位...访问 32 位数据源,导航到 C:\Windows\SysWOW64 并为 odbcad32.exe 创建到桌面或 UPS 文件夹的快捷方式。运行 C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe 从 ShipGear 获取 32 位 odbc 数据源(通过添加 SQL10 驱动程序,选择源,输入登录信息)。此外,连接名称必须与之前安装的 Windows XP 中使用的名称相同。

我希望这可以帮助别人!!:)

于 2012-05-30T19:59:53.120 回答