我在基础工作区中有一个名为“uwb”的结构。在 uwb 结构下,我有另一个称为“通道”的结构。在channel
我有两个变量a
和b
. 现在我想创建一个子系统。我想屏蔽块。我的问题是我必须使用变量a
和b
掩码子系统的初始化。屏蔽时如何在子系统的初始化命令中包含a
和?b
问问题
1274 次
1 回答
0
为子系统创建掩码后:
- 在子系统封装编辑器中选择Parameters选项卡以添加可调对话框参数。
- 为您需要访问的每个变量添加对话框参数(即调用它们
maska
和maskb
)。 - 转到Initialization选项卡并添加引用对话框参数名称的初始化代码
maska
和maskb
. 应用您的更改关闭掩码编辑器窗口。 - 双击被屏蔽的子系统,系统会提示您输入刚刚设置的两个对话框参数的值。
- 在文本字段中,键入工作区变量
uwb.channel.a
并将uwb.channel.b
它们的值分别分配给maska
和maskb
。
只要uwb
模型初始化运行时结构在基础工作区中,掩码子系统就会评估并适当地分配a
and b
。
(我刚试了一下,似乎效果很好,这里是模型作为参考:http ://sfwn.in/Fejp )