0

我正在使用我值得信赖的 Modbus 模拟器 ModRSim2.exe 作为 Windows 10 笔记本电脑上的 Docker 映像来尝试 SCAD-LTS。我很难保持与 Modbus TCP 服务器的稳定连接。更新速率为 1s。正在读取数据,但警报不断弹出(连接丢失,校验和)并且连接不断重置。

4

1 回答 1

0

该复选框用于将 Modbus RTU 协议封装在 TCP 数据包中。检查复选框是一个坏主意(尽管它似乎减少了错误的数量,但实际上使事情变得更糟)。我最终将循环时间从 1 秒增加到 2 秒。这使错误消息消失了。很奇怪,因为我不认为短周期时间会导致协议错误。我认为这可能是一个错误(?)

于 2021-07-05T19:21:57.253 回答