我正在使用 ABB HMI 并在 panel builder 600 上对其进行编程。我使用仪表来显示角度并将比例设置为 -100 到 +100。我在显示角度方面取得了成功,但问题是角度变化非常频繁,仪表的指针失控。例如:角度是5度,然后突然增加到10度,然后在很短的时间内又减小到3度,我的显示仪表中的指针失控了。我应该怎么做才能解决这个问题?我正在使用 ABB plc 并用 CFC 语言在 codesys 中编写我的代码。等待有用的回复 TIA
问问题
156 次
2 回答
1
降低采样率
VAR
plcValue: INT; // this value changes a lot
hmiValue: INT := plcValue; // this value is sent to the HMI to be displayed
sampleRate: TIME := T#2S; // hmiValue will change every 2 seconds
timer: TON; // the timer
END_VAR
timer(IN := TRUE, PT := sampleRate);
IF (timer.Q) THEN
hmiValue := plcValue;
timer(IN := FALSE, PT := sampleRate); // reset
END_IF
移动平均线
VAR CONSTANT
SIZE: INT := 100; // the number of values to average
END_VAR
VAR
plcValue: INT; // this value changes a lot
hmiValue: INT := plcValue; // this value is sent to the HMI to be displayed
movingAverage: ARRAY [0..SIZE] OF INT; // last SIZE number of values of plcValue
maIndex: INT := 0;
maFilled: BOOL;
sum: REAL;
i: INT;
END_VAR
movingAverage[maIndex] := plcValue;
sum := 0;
IF (maFilled) THEN
FOR i := 0 TO SIZE DO
sum := sum + movingAverage[i];
END_FOR
hmiValue := REAL_TO_INT(sum / SIZE);
ELSE
FOR i := 0 TO maIndex DO
sum := sum + movingAverage[i];
END_FOR
hmiValue := REAL_TO_INT(sum / (maIndex + 1));
END_IF
IF (maIndex = SIZE) THEN
maIndex := 0;
maFilled := TRUE;
ELSE
maIndex := maIndex + 1;
END_IF
比较
运行此代码:
IF (plcValue = 5) THEN
plcValue := 10;
ELSIF (plcValue = 10) THEN
plcValue := 3;
ELSE
plcValue := 5;
END_IF
降低采样率导致hmiValue
仍然每 2 秒跳跃一次(或任何设置),而sampleRate
移动平均线停留在6
没关系,除非您在每个周期都计算数千个平均值)。您还可以更改平均大小:它越大,值越平滑,但对变化的反应也更慢。尽量不要太大
于 2021-03-27T14:35:00.510 回答
1
您可以在OSCAT库上使用一些不同的块(这是一个第 3 方免费库。如果您想使用它,您需要下载它)。我知道您在 CFC 工作,也许您对 ST 不熟悉,但这是代表如何解决您的任务的最佳方式。
FADE
此块允许慢慢地将值从一个值更改为另一个值。
PROGRAM PLC_PRG
VAR
iValue: INT(-100..100); (* Value input *)
iGauge: INT(-100..100); (* Smoothed Value for HMI *)
fbFade: FADE; (* fade block *)
END_VAR
(* Play with TF parameter to achieve desired smoothness *)
fbFade(IN1 := INT_TO_REAL(iValue), IN2 := INT_TO_REAL(iGauge), F := FALSE, TF := T#500MS);
iGauge := REAL_TO_INT(fbFade.Y);
END_PROGRAM
FILTER_I
此块平均给定时间间隔的值。FILTER_I 是 16 位 INT 数据的一级过滤器。
PROGRAM PLC_PRG
VAR
iValue: INT(-100..100); (* Value input *)
iGauge: INT(-100..100); (* Smoothed Value for HMI *)
fbFilter: FILETR_I; (* filter block *)
END_VAR
(* Play with T parameter to achieve desired smoothness *)
fbFilter(X := iValue, T := T#500MS, Y => iGauge);
END_PROGRAM
FILTER_MAV_W
另一个过滤器就像@Guiorgy 所做的例子,它不是基于时间而是基于存储的值的数量,称为 MA(移动平均线)。
PROGRAM PLC_PRG
VAR
iValue: INT(-100..100); (* Value input *)
iGauge: INT(-100..100); (* Smoothed Value for HMI *)
fbFilter: FILTER_MAV_W; (* filter block *)
END_VAR
(* Play with N parameter to achieve desired smoothness *)
fbFilter(X := INT_TO_WORD(iValue), N := INT#32);
iGauge := WORD_TO_INT(fbFilter.Y);
END_PROGRAM
于 2021-03-28T11:37:44.713 回答